滑模验收规范?
来源:未知 作者:yyzntdcaiwu 发布时间: 阅读人数:235 手机端
滑模施工质量检查及工程验收
8质量检查及工程验收
8.1质量检查
8.1.1滑模工程施工应按本规范和国家现行的有关强制性标准的规定进行质量检查和隐蔽工程验收。滑模施工常用记录表格见本规范附录D。
8.1.2工程质量检查工作必须适应滑模施工的基本条件。
8.1.3兼作结构钢筋的支承杆的连接接头、预埋插筋、预埋件等应作隐蔽工程验收。
8.1.4施工中的检查应包括在地面上和平台上两部分:
地面上进行的检查应超前完成,主要包括:
1)所有原材料的质量检查;
2)所有加工件及半成品的检查;
3)影响平台上作业的相关因素和条件检查;
4)滑模综合工种、其他特殊作业技术操作上岗资格的检查等。
5)混凝土开盘鉴定,应符合清水混凝土标准。
滑模平台上的跟班作业检查,必须紧随各工种作业进行,确保隐蔽工程的质量符合要求。
8.1.5滑模施工中操作平台上的质量检查工作除普通混凝土施工的常规检查项目外,尚应包括下列主要内容:
检查操作平台上各观测点与相对应的标准控制点之间的位置偏差及平台的空间位置状态;
检查各支承杆的工作状态;
检查各千斤顶的升差情况,复核调平装置;
当平台处于纠偏或纠扭状态时,检查纠正措施及效果;
检查滑模装置质量,检查模板拼缝、模板内表面平整度、模板上口的宽度及整体几何形状等;
检查千斤顶和液压系统的工作状态;
检查操作平台的负荷情况,防止局部超载;
检查钢筋的保护层厚度、节点处汇交的钢筋及接头质量;
检查混凝土的性能及浇灌层厚度;
滑升作业前,检查障碍物;
检查混凝土的出模强度、外观质量及结构截面尺寸;
检查混凝土的养护情况。
8.1.6混凝土质量检验应符合下列规定:
标准养护混凝土试块的组数,应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的要求进行;
混凝土出模强度的检查,应在滑模平台上用贯入阻力法进行测定,每一工作班应不少于一次,当在一个工作班上气温有骤变或混凝土配合比有变动时,必须相应增加检查次数;
在每次模板提升后,应立即检查出模混凝土的外观质量,发现问题应及时处理,并作好处理记录。
8.1.7对于高耸结构垂直度的测量,应考虑结构自振、风荷载及日照的影响,宜以当地时间6:00~9:00间的观测结果为准。
8.2工程验收
8.2.1滑模工程的验收应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的要求进行。
8.2.2滑模施工工程混凝土结构的允许偏差应符合表8.2.2的规定。
钢筋混凝土烟囱的允许偏差,应符合现行国家标准《烟囱工程施工及验收规范》GB50078的规定。特种滑模施工的混凝土结构允许偏差,尚应符合国家现行有关专业标准的规定。
表8.2.2滑模施工工程混凝土结构的允许偏差
表8.2.2滑模施工工程混凝土结构的允许偏差
项目 允许偏差(mm)
轴线位置 8
梁、柱、墙截面尺寸 +10,-5
标高 层高 ±10
全高 ±30
表面平整(2m直尺检查) 8
垂直度
层高小于或等于6m 10
层高大于6m 12
全高 高度的0.1%,不得大于30
门窗洞口及预留洞口位置 15
预埋件中心线位置 15
筒体结构
定位中心线 +15,0
筒壁厚度 +10,-5
任意截面的半径 半径的0.1%,不得大于25
全高垂直度 高度的0.1%,不得大于50
如果您想了解更多有关于西安公司变更的问题,可以浏览 西安公司变更频道
本文地址: https://www.tdcaiwu.com/caiwuwenda/2024/0220/100656.html
版权所有:非特殊声明均为本站原创文章,转载请注明出处: 淘丁企服